Цитата(OlegM @ 16.5.2016, 16:23)

Если в шкафу есть нормальная вентиляция, то зачем париться насчёт повышенной концентрации азота. До хоть водород используй всё равно с концентрацией всё будет Ок. Ну для полных параноиков можно поставить на трубке питающей азотом все клапаны датчик расхода. Как только расход превысит пороговое значение сработает сигнализация. Такие датчики есть, например, у SMC. По стоимости точно будет дешевле компрессора сжатого воздуха.
Это с точки зрения здравого смысла. Но некоторые нормативные документы прямо запрещают использовать азот для КИПиА без каких-либо оговорок:
"ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" (утверждены приказом РТН №96 от 11 марта 2013 г). п.6.5.8 - "Не допускается использование инертного газа для питания систем КИПиА".
То же говорят отдельные многие отраслевые нормы, вот один из многочисленных примеров:
1.ПБ 03-598-03 : 27.5. Для пневматических контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования (КИПиА) должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха. Применять в пневматических системах КИПиА инертные газы не допускается. Воздухопроводы для КИПиА должны быть отдельными, не связанными с трубопроводами на технологические нужды и иметь буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов в течение не менее 1 ч.
Боюсь, что при проведении экспертизы проекта возникнут проблемы с этим.